随着气温的持续走低 新一轮的采暖热潮已经启动 不过,由于冬季温度过低, 关于壁挂炉防冻的问题比比皆是。 因此在气温骤然下降的季节, 壁挂炉该如何进行防冻将是我们首要考虑的问题?
如果您的壁挂炉已经被冻住了(屏幕显示E8不同厂家代码有差异),也不要着急,按照以下方法自救,很快就可以暖暖了哟~~
方法1 给壁挂炉换水 将壁挂炉里面的水排空,注入新水,重启即可
方法2 给壁挂炉升温 用家里面的取暖设备(如小太阳)给壁挂炉升温过后,重启壁挂炉即可 如果发生严重冰冻事件,请及时关闭冷水进水阀门,并联系公司售后人员进行处理,防止水淹事故发生。
冬季壁挂炉使用前提
燃气壁挂炉是集水、电、气于一体,能够提供生活热水和独立采暖的先进设备,使用既方便又不受外界因素的影响。在此,壁挂炉知识小课堂特提醒广大用户:在启用壁挂炉时,必须保证壁挂炉正常工作所需的水、电、气路连接可靠,壁挂炉水压达到使用要求水压(1-1.5bar之间);电源安全稳定,燃气气量充足、燃气表电池电量充足,同时确认暖气管路无渗、漏现象。
壁挂炉防冻误区
壁挂炉采暖系统内不能加入化学物质,尤其不能加防冻液。因为劣质的防冻液对膨胀水箱皮膜有腐蚀影响,使用一段时间后结晶固话对系统循环大大影响等。 防冻的正确措施应该是: 1、家中短时间(一周以内)无人时,可将壁挂炉温度设成最低,这时壁挂炉将进入低温运行防冻状态。 2、家中长期无人时,可将壁挂炉及采暖系统中的水全部放泄干净,用压缩空气将锅炉的余水吹扫干净。
壁挂炉防冻原理
因为壁挂炉有多级自动防冻保护功能,在通电通气情况下,即使壁挂炉处于关机状态(壁挂炉显示屏显示OF代码)也能启动,具体原理如下(不同厂家、品牌产品有所不同,具体以产品使用说明书为准):
一级防冻,水温下降到8度时,水泵自行运转,水路循环,防止冻结;
二级防冻,水温下降到5度时,壁挂炉会自行燃烧,烧到30度左右熄火,防止冻结;
三级防冻,水温下降到3度时,壁挂炉会显示E8,机子无法启动,避免造成安全事故。
另外,由于气温下降,壁挂炉在停气、停电状态很容易受冻结冰,会导致壁挂炉内部管路冻裂,处理起来非常麻烦,甚至冻裂水管、水箱,造成不必要的财产损失,反而更得不偿失了。
正确的防冻措施
小裕为大家整理了壁挂炉防冻的正确措施:
1、短期外出时,可将壁挂炉设置成OF待机模式,使壁挂炉进入低温运行防冻状态;
2、长期外出时,须关闭壁挂炉电源、气源及进水阀,将壁挂炉及采暖系统中的水全部排放干净;若须重新启动壁挂炉取暖时,再注入新水;
3、如壁挂炉显示防冻故障代码(具体代码以产品说明书为准),表明该机器已启动防冻保护功能,首先检查采暖系统水路是否结冰冻堵:(1)如未冻堵,须给壁挂炉的采暖进、出水管进行加热(可用暖风机、吹风机等取暖设备),直至防冻故障代码消失,重启壁挂炉即可;(2)如水路冻堵,须关闭壁挂炉进水阀门及电源,并按照正确的防冻故障解除工序操作,切勿违规强行启动壁挂炉(冻堵状态下,若强行启动壁挂炉,热交换器内的水因高温瞬间气化,会导致热交换器发生爆裂,严重威胁用户的生命财产安全)。
长期不使用应设置防冻功能
如住户长时间外出,水未排放时,用户应对壁挂炉设置防冻功能。以避免暖气片及壁挂炉的水泵、换热器等部件被冻坏,设置防冻后也要定期检查锅炉的水压以及燃气管路通畅,暖气系统无渗漏等情况,确保万无一失。同时在冬季停用壁挂炉时,必须把壁挂炉和水路系统的水排放干净。
燃气壁挂炉拥有双重防冻功能,在通电,通燃气,通水(系统压力≥0.8bar)的情况下,将壁挂炉调至待机模式OF/卫浴模式,此时若壁挂炉出水温度低于15℃时,壁挂炉水泵会自动运行,若壁挂炉温度低于5度时,壁挂炉自动点火烧至20度,达到壁挂炉防冻的目的。
壁挂炉被冻结,切勿强行启动,否则可能导致爆裂!!!
壁挂炉被冻结,切勿强行启动,否则可能导致爆裂!!!
壁挂炉被冻结,切勿强行启动,否则可能导致爆裂!!!
小裕提醒大家,如果发生严重冻结事件,建议及时关闭冷水进水阀门,并联系厂家专业售后人员进行处理,防止安全事故发生。
|