近年来,全国燃气事故频发,据统计分析,90%的燃气爆炸事故均由燃气设施老化、不规范造成。如阀门、胶管、灶具和燃气管道等遭破坏造成燃气泄漏,从而发生燃气爆炸事故,给社会和家庭造成人身及经济上的惨重损失。
为加强燃气用气安全,国家不断更新燃气规范文件内容,2021年年底国家将规范进行修订,出台《燃气工程项目规范》(GB55009-2021),该规范自2022年1月1日起开始执行,其中内容要求居民用户安装燃气金属波纹软管、自闭阀等燃气安全设施,提高燃气用户的用气安全防护等级,减少燃气事故的发生。
自闭阀
依据中华人民共和国国家标准-燃气工程项目规范《GB55009-2021》第六条燃具和用气设备6.1.9中规定:家庭用户管道应设置当管道压力低于限定值或连接灶具管道的流量高于限定值时能够切断向灶具供气的安全装置。
解释:燃气自闭阀符合压力低于限定值或连接灶具管道的流量高于限定值时能够切断的作用。
自闭阀的作用
1、欠压自动关闭——解决复供气后燃气泄漏及隐患
2、超压自动关闭——解决燃气压力过高引起的灶具离焰、胶管脱落带来的燃气泄漏及隐患
3、过流自动关闭——解决胶管脱落、老化裂痕等带来的燃气泄漏及隐患
4、特殊功能:户内燃气管路、用气设备微量泄漏自检测,入户安检测压。
金属波纹软管
依据中华人民共和国国家标准-燃气工程项目规范《GB55009-2021》第六条燃具和用气设备6.1.7中规定:当家庭用户管道或液化石油气钢瓶调压器与燃具采用软管连接时,应采用专用燃具连接软管。软管的使用年限不应低于燃具的判废年限。
解释:正常胶管使用年限为18个月,金属波纹管使用年限为8年,与燃气具同等寿命。
金属波纹软管的作用
金属波纹软管具有耐腐蚀、防鼠咬、耐高温等优点。
金属波纹软管采用的是抗老化、阻燃材质,减少胶管脱落造成的事故发生,金属波纹软管安全使用寿命为8年,接口连接方式为螺纹连接或双导向螺纹压锁技术,不易脱落,为用气安全提供保障。
熄火保护装置
依据中华人民共和国国家标准《燃气工程项目规范(GB 55009-2021)》第六条6.1.2规定:家庭用户燃具应设置熄火保护装置。《家用燃气灶具标准》(GB16410-2007)中5.3.1.12 规定:所有类型的灶具每一个燃烧器均应设有熄火保护装置。
《中华人民共和国国家标准家用燃气灶具GB 16410-2020》的5.2.8.1中“熄火保护装置”规定,一台合格的燃气灶,必须安装自动熄火保护装置,生产、销售、使用、购买没有熄火保护装置的灶具存在重大安全隐患。
城镇燃气管理条例
第二十七条 燃气用户应当遵守安全用气规则,使用合格的燃气燃烧器具和气瓶,及时更换国家明令淘汰或者使用年限已届满的燃气燃烧器具、连接管等,并按照约定期限支付燃气费用。
第四十九条 违反本条例规定,燃气用户及相关单位和个人有下列行为的(安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具的),由燃气管理部门责令限期改正,逾期不改正的,对单位可以处10万元以下罚款,对个人可以处1000元以下罚款,造成损失的,依法承担赔偿责任,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
政府相关要求
根据河南省住建厅《关于进一步加强居民用气安全管理工作的通知》,严禁燃气用户私拆、私装、私改燃气设施。采取有效措施杜绝销售、安装、使用国家明令禁止的家用燃气燃烧器具,杜绝使用直排式燃气热水器、无熄火保护装置燃气灶具、超期燃气燃烧器具等国家明令禁止的家用燃气燃烧器具。
根据焦作市城市管理局《关于推进焦作市城乡燃气用户加装安全装置工作的实施方案》,2023年11 月底前,焦作市既有管道天然气居民用户加装自闭阀,非金属软管更换为金属软管,应使用设置熄火保护装置的燃具; 鼓励普通居民用户安装燃气泄漏报警器。对居民用户安全装置加装工作完成验收。
燃气企业开展入户安检和安防产品加装工作,将指导燃气用户遵守安全用气规则,使用合格的燃气燃烧器具,及时更换国家明令淘汰或者使用年限已届满的燃气灶具、连接管等。
鉴于近年来国内燃气事故频发的严峻态势,为全面贯彻落实《安全生产法》《城镇燃气管理条例》《燃气工程项目规范》等相关法律法规和政府有关要求,有效预防燃气安全事故发生,确保燃气安全,燃气公司将对检查中存在安全隐患的用户下发隐患整改通知单,对整改期限届满仍不整改隐患的用户采取限气或停气措施。
为深入贯彻落实《全市城镇燃气安全排查整治工作方案》(焦安﹝202211号﹞),我市决定全面开展居民户内燃气安防产品加装惠民工程,具体政策如下:
1.优惠期限截止2023年11月30号。
2.既有居民用户(2022年7月30前已通气点火的管道燃气居民用户)且未加装安全装置的加装安全装置费用由燃气企业和用户按照1:1的比例承担,包含自闭阀数量1个,金属软管数量1.5米以内(含两个接头),费用为260元,燃气企业承担130元,居民承担130元。
3.低保户(有相关依据、证明)不承担任何费用。
4.如用户安装金属软管超出1.5米或者有个性化改造需求的,所产生的材料费、安装费、扩孔费用由用户承担。(收费标准见后附表格)
材料清单价格表
|
|