今天开始,我们进入《消防给水及消火栓系统技术规范》的分享,这本规范是我们消防考试中重要规范之一,在每年的技术实务和综合能力考试中,平均分值分别达到了7分和11分左右,在案例中更是达到将近20分,属于每年必考的内容,所以大家一定要认真学习。

在学习的时候我们要注意学习方法,在学习建筑防火的时候,我们可能更注重积累和总结,利用相关的资料、公式和口诀来帮助我们学习记忆。但是在设施篇中,我们应该更加注重系统工作原理的学习,在搞懂原理的基础上对设计参数进行学习,尤其要重视系统各组件的作用和设计要求;在有了一定基础之后,再对系统的安装、检测、维保要求进一步学习。学习中同样要注意归纳总结。

本规范是于2014年1月29日发布,自2014年10月1日起实施,共分14章和7个附录,主要内容包括:总则、术语和符号、基本参数、消防水源、供水设施、给水形式、消火栓系统、管网、消防排水、水力计算、控制与操作、施工、系统调试与验收、维护管理等。

2.1.1  消防水源

向水灭火设施、车载或手抬等移动消防水泵、固定消防水泵等提供消防用水的水源,包括市政给水、消防水池、高位消防水池和天然水源等。


  2.1.2  高压消防给水系统

始终能保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。


  2.1.3  临时高压消防给水系统

平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时能自动启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统。


  2.1.4  低压消防给水系统

能满足车载或手抬移动消防水泵等取水所需的工作压力和流量的供水系统。

(本规范将消防给水系统分为三大类,即高压消防给水系统、临时高压消防给水系统、低压消防给水系统。高压消防给水系统也称为“常高压消防给水系统”,在工程实践中较少见,后面将讲到的高位消防水池是常高压消防给水系统重要的代表形式。临时高压消防给水系统则是室内工程中使用最普遍的消防给水系统,与高压消防给水系统主要区别在于:平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时需要启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量。低压消防给水系统多用于室外,系统不设置消防泵,灭火时利用车载或移动水泵增压。)

  2.1.5  消防水池

人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。


  2.1.6  高位消防水池

设置在高处直接向水灭火设施重力供水的储水设施。

  2.1.7  高位消防水箱

设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施。
(它与消防水池的主要区别在于仅能提供初期火灾时的消防用水水量,同时还应满足消防给水系统相应的水压要求。)

  2.1.8  消火栓系统

由供水设施、消火栓、配水管网和阀门等组成的系统。

(消火栓系统按配水管网是否充水可以分为湿式消火栓系统和干式消火栓系统。按设置位置可分为市政消火栓、室外消火栓和室内消火栓。)

  2.1.9  湿式消火栓系统

平时配水管网内充满水的消火栓系统。

  2.1.10  干式消火栓系统

平时配水管网内不充水,火灾时向配水管网充水的消火栓系统。

  2.1.11  净水压力

消防给水系统管网内水在静止时管道某一点的压力,简称静压。

  2.1.2  动水压力

消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差,简称动压。